火电厂二期空压机电气回路星三角启动改造系统
发布时间:2022-04-07   点击次数:1300   作者:0016
遵循《二期空压机改造技术要求》、《空压机改造材料表》,改造采用星三角降压启动,将有利于改善电机的电流冲击和其他用电设备的运行安全。为了减少现场安装时间以及整体布局的合理性和美观效果,乙方根据现场电控箱的尺寸,提前将电器元件安装在电控箱安装板,当电控箱安装板到达现场以后,只要将电控箱安装板固定安装在电控箱内,就可以接外围线路。

遵循《二期空压机改造技术要求》、《空压机改造材料表》,改造采用星三角降压启动,将有利于改善电机的电流冲击和其他用电设备的运行安全。为了减少现场安装时间以及整体布局的合理性和美观效果,乙方根据现场电控箱的尺寸,提前将电器元件安装在电控箱安装板,当电控箱安装板到达现场以后,只要将电控箱安装板固定安装在电控箱内,就可以接外围线路。

1 二期空压机电控箱改造内容

1.1 拆除电源线、电机线,并做好标记。

1.2 拆除控制线,并做好标记。

1.3 拆除旧控制箱内主接触器、主热继电器、风扇接触器、风扇热继电器、中间继电器等电器元件。

1.4 按照最新寿力300HP空压机电控柜的标准,安装新接触器、热继电器、继电器等电器元件。

1.5 安装完毕后电器元件检查。

1.6 箱内控制回路接线检查、试验。

1.7 电源线、电机线绝缘检查,接线。

1.8 与热工控制系统一起整机调试。

2 二期除灰空压机电控箱改造内容

2.1 拆除电源线、电机线,并做好标记。

2.2 拆除控制线,并做好标记。

2.3 拆除旧控制箱内主接触器、主热继电器、风扇接触器、风扇热继电器、中间继电器等电器元件。

2.4 按照最新150HP空压机电控柜的标准,安装新接触器、热继电器、继电器等电器元件。

2.5 安装完毕后电器元件检查。

2.6 箱内控制回路接线检查、试验。

2.7 电源线、电机线绝缘检查,接线。

2.8 与热工控制系统一起整机调试。

3 空压机调试流程

3.1 检查动力、控制回路接线正确,检测电缆、电动机绝缘良好。

3.2 将电动机置于空载状态。

3.3 第一次通电采用点动控制方式,以便确认电动机转向是否正确。

3.4 待一切准备就绪,将空压机置于空载状态启动试运行20-30分钟稳定之后,在试运行期间记录检测压力、温度、电磁阀的参数和状态,然后进行加载并调试成功。