1 系统结构图
如图所示,二期负压风机房外排水排污泵、搅拌机控制系统主要由探针、可编程控制器PLC CPU224、断路器、接触器、智能制器、2台30KW水泵、1台11KW搅拌机组成。
2 手动控制
将选择开关切换到手动档,此时排污泵、搅拌机处于手动控制状态,自动控制无效。若需排污泵、搅拌机运行,则按下对应的【启动】按钮;若需停止排污泵、搅拌机运行,按下对应的【停止】按钮,此时排污泵、搅拌机处于停止状态。
3 自动控制
3.1 排水排污泵自动控制
由于控制排污泵管道阀门的开闭状态是手动控制,因此1#,2#排水排污泵交替控制为手动控制,而每个排污泵自身控制为自动控制。
若运行期间只需1#排污泵运行,则将1#排污泵的阀门打开,2#排污泵阀门关闭。对应的1#选择开关切换到自动状态,2#选择开关切换到停止状态。当排污池的液位上升到高水位时,延时2分钟后,1#排污泵启动;当排污池的液位下降到低水位以下时,1#排污泵停止。同理,若运行期间只需2#排污泵运行,则将2#排污泵的阀门打开,1#排污泵阀门关闭。对应的2#选择开关切换到自动状态,1#选择开关切换到停止状态即可。当排污池的液位上升到高水位时,延时2分钟后,2#排污泵启动;当排污池的液位下降到低水位以下时,2#排污泵停止。
3.2 搅拌机自动控制
由于排污池的杂质比较多,因此搅拌机先起动2分钟,污水均匀,排污泵再启动,这样有利于排污泵的排污。
将搅拌机的选择开关切换到自动控制,指示灯立即显示自动状态,当排污池的液位上升到高水位时,搅拌机自动启动,运行2分钟后,排污泵运行;当排污池的液位下降到低水位以下,搅拌机和排污泵同时停止。
4 故障处理
4.1 智能制器故障
智能制器由过负载、热过载、堵转、断路或者三相不平衡等原因引起的故障报警,需手动按下智能制器面板上的【RESET】键,才能再次启动排污泵或者搅拌机。需要检修时将选择开关切换到停止位置,此时控制箱上的报警指示灯常亮复位。
4.2 排污泵或者搅拌机故障
排污泵或者搅拌机因控制电路故障(如接线松动,中间继电器故障等)导致无法启动,这里称为启动超时,控制箱上的报警指示灯处于闪烁状态,需要检修时,将选择开关切换到停止位置,控制箱上的报警指示灯闪烁状态复位。
5 电极棒安装高度
高水位探针 1m 低水位探针 2m 公共极探针 3m